回复:MM4负载侧引起的过电压

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-14 10:57:02

2楼

可能是电缆引起的问题,,如果电缆有接地或者破的地方,就会启动报过压故障,,而不是接地故障,曾经也是一个劲的更换电机变频器,最后更坏了电缆正常,再者用摇表对于电缆的损坏根本摇不出来,,特别是有时候普通电缆的高频特性不好,,可以将电机移植变频器附近,或者更换另外的电机试试,,启动就报,,不是负载的问题,,有条件就添加出线电抗器,,成本提高不了多少,稳定性加强,一些厂家的设备都不注意这点,拼命地减少成本,上图就可以知道,加不加到底怎么样,,,,,
Thank you for the support.

精华帖版主置评:确实有这种现象。在常见问题中曾经提到过。 谢谢分享。