第一次使用精致面板,发生了很多有趣的事情,记录下来与大家分享。
TP-177B停止采购后,入手一块TP700,终于有机会用博图做项目了。出于学习博图V12的目的,并没有将原有的TP-177B项目在V12中移植而是直接新建项目。按照FLEXIBLE的习惯,建立模板,创建报警窗口。第一个疑惑出现了,传统的报警指示器不见了,控件里只有报警视图可用。也许是博图的新特*,并没有特别关注,后来就要吃苦头了。
第一次用博图,所以只做了2个界面,16个报警,编译之后准备下载项目。通过网线连接先完成OS更新,再下载项目时,报连接故障,不能下载。换MPI电缆也不行。在博图环境下可以在线访问TP700,但就是不能下载。折腾很久之后电话求助,被告知要升到博图V13才行。
庞大的V13安装包有20多G,4个小时之后完成升级,满心欢喜地开始第二次下载。终于不报连接错误了,看到了熟悉的”等待RT关闭“的界面。完成下载之后的TP700再一次惊呆了小伙伴们!熟悉的中文方块字变?了!不但是字符,就连标点符号都变?了。整屏的?让大家都凌乱了!接着又出现新的打击,设备报警视图出现后,无法关闭,遮盖了界面上的众多按钮,设备无法操作。
一定是哪里出错了,检查项目吧。首先要解决报警视图的问题。试了很久,就是不能关闭报警视图,无奈之下只好求助博图的帮助。原来在博图里,报警视图要在“全局画面”中建立,流程与FLEXIBLE一样。
解决了报警视图,就要想办法处理中文显示的问题。在博图V13里,凡是跟语言、字体搭噶的界面和选项都折腾过了,始终不得要领,?依旧存在。
如果不是博图的问题,会不会是WIN7的设置有问题?有工程师说可以在控制面板里修改语言和区域设置,能解决中文显示问题。病急乱投医,先改了再说吧。残酷的现实再次证明解决方案是错误的。
中文不能显示,但设备必须运行。看着英文的操作界面,操作工眼泪汪汪地期盼中文界面!
设备上的TP700不能拿来做试验了,幸好找了台TP900。这次把一个FLEXIBLE 2008 SP2的项目在V13中移植,下载到TP900里,一切正常,并没有出现中文字符不显示的问题。看来问题还是出在项目设置上。
仔细对比两个项目,发现在项目的“语言和资源”中选择了中文和英文两种语言,但所有的中文字符都是输入在“英文”栏目中,“中文“栏目中空白。在”中文“栏目下输入中文字符,下载。终于能看到中文字符了。移植的项目因为只有中文语言,所以不存在显示问题。
以上就是初次使用博图的一些感受,供大家参考!