发布于 2014-11-14 15:51:19
148楼
说到通讯问题,我也拿下我现场遇到的问题跟大家分享.
客户一个项目,cpu315-2pn/dp.带了40个dp分站,有et200、仪表等,500米的总线,用了2个中继器,187.5的总线通讯速率,调试正常。然后把mp177挂到总线上后,mp177就连接不上cpu.试着关闭几个从站,mp177是能够连接上cpu的,在不同的位置,关闭的站点也不一定
试着用cp5711做总线诊断,时好时坏
但是cpu跟dp从站之间很稳定,没有报错过
对于dp的设置,把op的扫描时间增加了,还是通讯不上,但是只要断掉几个站点就能连接屏
最终的解决办法,把hmi的通讯方式改成MPI,其他没有任何变化,网络就很稳定,hmi也能连接上cpu
虽然现场的通讯问题解决了
但是dp总线上的问题仍然没有解决
一开始,我试着改变dp的行规:dp/standard/user-defined,几种方式都试过,op的扫描周期也变更过,都没有办法解决.怀疑是对参数的不了解,设置的不正确
回来又用cpu315-2dp的cpu,在dp的总线上,一样设置mpi的hmi通讯,完全能够实现
有谁能解释这个问题
难道这是比较好的dp总线上第三方的设备,又有op的解决办法.
望回复
小豆苗茁壮成长!