quote:以下是引用老兵在2014-11-14 11:30:44的发言:
不行啊,6SE70 CUVC的参数组还有一种:CDS呢,干不同的活,得用不同的参数组。如果不切换,不必关心他们之间的区别,但一涉及到切换参数组,那就不得不MDS\FDS\CDS了,呵呵。
说了半天,也不知CU2有没有FDS/CDS,呵呵。没办法,就这么着吧
CU2中好像没有FDS,从参数410到参数550这部分属于setpoint channel。
还有两个问题不明:
1.我看到资料上的数组都是从1开始,比如P578.1,但是老兵斑竹多从0开始,不知是笔误还是的确如此。
2.根据老兵斑竹的帮助我的确从P444找到了两种比例增益参数值,可以确定老兵的指导是正确的。
这里还有个疑问,如果我用P578.1切换到快转模式,变频器自动就能调用P444.1参数值进行计算得到输出频率吗?
我的意思是说这个先后过程是自动形成的还是在这两过程间还需要其他设定来沟通?