我可能没说清楚。
G120-2各种CU当你只是用基本功能时,可以(完全)不使用卡,这时所有参数都要保存在EEPROM中。
在PC在线调试过程中,需要你经常做两件事:给出 RAM TO ROM的命令(即便使用BOP-2也要执行);上载参数到PC/PG(否则离线参数和在线是不同的)。
在上述情况下,如果使用卡。那只是为了今后维护,更换方便(用户没有计算机备份;或备份可能被意外改变时)。
只有需要扩展功能,买了授权后,才必须用西门子的带授权卡。CU会读出卡号;且与它的授权码相匹配。