---------常说的风机泵类变频节能从负载类型来分析是有别于液压系统的
1.风机泵类属于直接控制量,即风 或者水 通过变频可以直接达到所要求的理想状态,但是液压系统有别于前者的是液压系统也属于一种驱动,液压只是一种传导媒介 我们通过控制液压系统 压力来间接驱动油缸等执行装置,这和变频电机直接驱动风机 水泵是有区别的
2,从液压驱动机构,如油缸,在阀打开的瞬间,油缸工作的时候 液压系统管道压力骤减,传统的液压系统在泵体上装有压力调节阀(具体名字还真不知道,属于溢流阀类的),系统压力骤降 能迅速关闭溢流阀,管道压力增加保证执行机构正常工作, 如果系统压力不足,执行机构工作就不稳定,
3.变频驱动,升降频率都需要时间,电机加减速能否及时保证系统压力,从而不影响执行机构,另外一般液压站管线较长 多少也会对稳定产生影响
再一点就是楼上提到的 油泵泵头的特性是否能变频,还真没见过油泵电机用变频器驱动的 (我接触的可能也不多),最大的油泵电机75KW *4 一备三用,那么多泵其实就是为了保证系统压力的