发布于 2014-11-14 21:14:57
5楼
再次麻烦老师解答:用一个端口实现四段速。变频器启动后,0~10s内以10Hz频率运行,10~20s内自动调到20Hz频率,20~30s内运行在30Hz,30s以后输出40Hz频率。使用BICO及FFB调速,其中有二组参数需要设置如下:
一、P1016=2, P1017=2, P1018=2, P1019=2 //直接选择+ON
二、P2864 = 2862, P2865 = 10, P2866 = 0, P1023=2867 /用Timer3的输出来启动Timer4,延时10s,接通延时, 用Timer4的输出来选择固定频率选择位3。
但在设置时出现的问题是:在P3=3的情况下,用BOP面板或STATER软件都无法将 P1019设置成2,也无法将P1023设置2867。
不胜感谢!!!