发布于 2014-11-15 21:33:37
7楼
------大体分析一下,引起变频器报这个故障的原因,大致可分变频器内部因素 变频器外部因素
内部因素主要是变频器自身原因 楼主说已经排除 就不在讨论,(但是空载测试有些参数是试不出来是否设置合理否)
变频器外部原因 :
1,进线电压异常 (可能性不大)
2,电缆布线长度、布线方式及电缆的绝缘情况
理论上来说电缆线上的分布电容和分布电感产生的浪涌电压会使直流母排上电压升高 使变频器报过压故障
3,负载侧产生再生电压
所以据此 即便是在现场分析也是从最容易着手的方面查起
新手不耻于问!