发布于 2014-11-16 17:10:13
31楼
油泵配个变频器节省电能,有二个途径实现:
1,有些液压系统正常工作时,只是保压作用,如在薄膜生产行业使用的三辊压光机,固定辊和活动辊之间有薄膜,此时通过油压缸给活动辊恒定的压力,让薄膜成型,如果此时液压系统配有储能器,一般情况下油缸及液压阀的泄漏都比较小,所以打一次油压后可以使用比较长时间,此时使用变频器对液压系统做上下限控制,即系统压力在下限时油泵工作,达到上限后停泵,就可以做到节能了。使用变频器就是薄膜工频频繁启动对电机及油泵是损害。
2,还有一种液压系统,达到压力后系统通过单向阀阻止油压从油泵泄露,此时油泵不停,打出来的液压油通过泄压阀泄压,系统压力低于下限后泄压阀断开,系统就开始加压,在泄压阀工作时候电机频率就可以调低到20HZ左右,此时电机负载比工作在50HZ时节能很多。
液压泵基本上都是恒转矩负载,变频器不能使用风机水泵专用变频器,为使节能效果比较好,需要在液压系统加储能器,储能器作用就是让系统多存储有一点压力液压油。液压泵启动时候特别是有一定压力情况下启动,负载比较重,建议加大一个等级选择变频器容量。