展开查看
以下是引用yming在2014-11-15 18:32:12的发言 >7楼:是这样,G系列和MM4不同,参数很多;如果你使用通讯、报文;有许多参数会受到P0922和P2079保护,不能修改。
还有其他如电机参数都是要在规定的条件下才能修改。
在Starter或TIA V13 中你会看到参数是被锁住的。
如果P7761=1就会激活写保护。大多参数将不能修改。
你通过查看r7760的各个位,来确定哪些保护被激活。
以下是引用caochengxin在2014-11-15 14:28:12的发言 >:我想修改一个参数P2...
以下是引用yming在2014-11-12 10:38:15的发言 >:具体是什么情况?详...
因为设备不定期的会报警A07903,影响生产,所以我想取消掉这个报警
而这个报警的使能参数为P2149
如果参数被锁定,就不能在BOP-2上更改了吗?用STARTER能修改吗?我是新手,请大师指教。