发布于 2014-11-17 13:44:15
3楼
如果你转换后的实时压力寄存器为VD0,设中间变量VD4,VD8,三者均为实数类型则:
-------------------------------------------
网络1
LD SM0.1
MOVR VD0, VD4
网络2
LD SM0.0
AN T37
TON T37, 10
网络3
LD SM0.0
LPS
A T37
MOVR VD4, VD8
-R VD0, VD8
LRD
AR> VD8, 0.0
= M0.0
LRD
AR= VD8, 0.0
= M0.1
LRD
AR< VD8, 0.0
= M0.2
LPP
MOVR VD0, VD4
-------------------------------------------
则
m0.0=1时,压力下降
m0.1=1时,压力不变
m0.2=1时,压力上升
采样时间为1秒,也可以采用中断法来实现