在我上一个帖子中,老兵斑竹给出的方式是使用FDS参数,在P444中设定两种比例增益,使用P576来切换进入快慢转模式的调速范围。
再次研究我的参数表后,发现还是有两个问题不明白,再次请教:
1)如果快慢转电机是两台不同的电机的话,老兵斑竹曾说使用MDS即可,我想问,在哪个参数存储两台电机的参数?是不是通过P578来切换两种模式?
2)在我的参数表中,我发现切换快慢转的开关量连接在DI3上,但是使用的参数是P590,请问老兵斑竹,这种切换是什么意思?
在我这里一台CU2设备上,快慢转的切换也是使用P590,在CU2中此参数的含义是:selection,reserve/basic setting command (H,,reserve setting)/(L,,basic setting)