展开查看
以下是引用letham在2014-11-14 17:57:26的发言 >11楼:既然是急停了,那么 电机等会造成人生伤害的危险设备,必须停止,最好是切断控制回路,对于气动设备,需要考虑选项是 气开型还是气关型。总之,急停,我不赞成 停止PLC 运行,切断控制回路,同时,急停信号进入PLC由PLC来决定,其它设备的控制型号的输出和停止。PLC不停止运行的好处是,我们可以从上位机上知道,现场的具体情况,和急停位置。
对于安全要求特别严格的领域,直接使用故障安全PLC了。
你的意思是“停+安全”, 复位后再重新开始,那我想进一步讨论,一个系统如果有几十个输出点,你具体是怎么停的?每一个输出回来串联一个急停按钮输入点吗? 还是一个专门的急停块(或子程序)?