最近在数控840d s7-300plc中看到这么一条指令
uc fc31
p#l 21.0
p#l21.2
p#l21.3
我的问题是uc指令不是用在直接调用块上吗,向上面的带有实参的应该用call啊,可是这个程序是我们机床的,而且机床运行正常啊

提问者:英雄3715


zhangli0 回答道:

这个应该是scl编程的,uc是不带参数的调用,下面三行诗fc31的参数。scl编程转换成stl就成这个样子了。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
最近在数控840d s7-300plc中看到这么一条指令 uc fc31 p#l 21.0 p#l21.2 p#l21.3 我的问题是uc指令不是用在直接调用块上吗,向上面的带有实参的应该用call啊,可是这个程序是我们机床的,而且机床运行正常啊