quote:以下是引用老兵在2014-11-18 10:01:38的发言:
利用P590切换的是BICO,这个思路也可以,只是得提前做好给定的规格化。这个与切换FDS的思想是一致的。
我说两台不同电机的前提是:你的快电机的额定频率是55HZ,慢电机的额定频率是20HZ。离开这个前提,单纯的MDS还是不能完成。除非你把其标定频率分别规格化一下。
凡是与电机有关的参数都存在MDS中,比如电机铭牌上的数据、阻抗、速环、励磁环、转矩环等。所以这不是一个参数,而是一“批”参数。看手册功能图,凡是参数后面有:.M的,都是MDS。至于你所说的两个规格的电机参数存在哪?怎么切换?那就看你选择的哪个参数组?是在0参数组还是其它参数组。选择哪组,就是哪组。
CU2我没手册,从你给出的信息看是选择预设参数或基本参数。这可能就是类似于选择“宏”或者“自定义”吧?
我能不能这么理解:
1)开关量我接线到DI5上,使用此开关量切换快慢转模式。把其连接器B0018赋值给参数P576或P590都能实现切换的功能。
2)把两台电机的铭牌参数(假如现在只需要功率,电压,电流,频率,极数5个参数,且每个参数都有两个不同参数值对应两台电机。)分别存入功率等MDS参数的两个变址下,通过P578来切换MDS的两组变址,是不是就单独靠MDS就能实现切换了?