更改变频器控制模式后电机很容易报F015报警

已锁定

人生笑看

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    35
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-07-10

普通 普通 如何晋级?

更改变频器控制模式后电机很容易报F015报警

2143

9

2014-11-18 19:28:31

一台6ES70变频器,VC控制,原始是速度模式控制,后来因为编码器故障,就将P100改3(频率控制),其他参数都没改动,运行时,启动电流较大,请教老师们,是不是要做电机优化?如果做优化,步骤又是怎样?做优化时会不会影响其他已经设定好的参数?第二,现在又把P100改为4(速度控制),编码器是好的,但是启动时,电机不能运转(注:速度信号已有),电流很大,出现F015故障报警,请各位老师们指点迷津。谢谢!