1、都能实现。但分别要对不同的FDS或BDS所对应的功能块赋值。不是直接到DI5连上就万事大吉了。连上DI5只是其中的一步。
2.1 、电机参数不是你想要哪个就输入哪个,而是变频器需要哪个你得输入哪个。并且还要做优化。
2.2、再说一遍:P578只是切换MDS,但并不保证能实现你的功能。单纯靠切换MDS就实现你的工艺要求的前提是A:你的两台电机的额定频率就是分别为55HZ/20HZ。B、你提前把额定频率标幺值给标定好。A与B是或的关系。