有几个问题没有共享:

主动放卷的转速是多少?
主动放卷的控制方式?

如果主动放卷的转速很低5Hz以下,那还就不好控制了,如果主动放卷是转速控制,就把转速给定降低点,如果是转矩控制就减小点转矩给定或反方向给点,另外浮动辊是有动力的升降?还是自由的升降?如果是自由的升降,那转速控制还是掌握在收放卷的驱动上,怎么会转速控制不稳定呢?

还有,既然是双向的运行,那你的收放卷一定是带制动电阻的了。还是没带制动电阻呢?如果没带,可以加。这么小的G120,加个制动电阻不费劲吧?

再有,G120和MM440的预充电不同(我分析)。原因是前几天有一个帖子推荐,说长期不用的G120,预充电可以从输出侧加灯泡接入3相电给G120预充电,从这点来看,就说明G120的预充电单元在整流侧部分,没在直流母线上;另外,我有印象听说G120直流母线没有大电容。所以G120好像官方没有发布过共直流母线的应用。所以尽量慎用。当然,如果非要共母线,把PM240的输入模块都悬空,自己搭整流桥和预充电,应该没问题(预充电好像没什么用了)。不过真要是确认了直流母线没有大电容的话,似乎共母线也没啥问题哈...

G120的整流部分是二极管的,这个我已经测量过了。与MM440一样,似乎也是没有预充电环节。这点很欣慰。不过还是不敢贸然去尝试直流母线的并联应用。