s7200 PID 超底限报警后给Q0.0接通继电器报警,如何解除报警
s7200 PID 超底限报警后给Q0.0接通继电器报警,如何解除报警?
因为报警后,我想添加一个复位按钮,然后给I0.0,然后通过一个上升沿,置Q0.0为0,解除报警,虽然这时PID的超底限可能还是在报警范围,只要工作人员确定了,可以通过解除报警,给Q0.0置位0?
因为我在PID整定时,出现报警时,我是直接在状态表中将Q0.0强制为0,取消报警的,不知道通过上面的方式可不可实现这个Q0.0强制为0的效果。我担心PID会不会重复给Q0.0置1报警?只有强制才能关掉报警?