回复:S120如何选型

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-19 20:46:51

2楼

CU320是针对多电机模块的传动,它的结构是电源模块+电机模块+CU320+CF卡的结构;

CU310-2是针对单传的结构,即单机电源与电机模块做在一体的PM240-2+CU310-2+CF卡结构。这个与老式的变频器一样。就是控制单元CU单独拿出来了,与所有的功率模块共享。

新的变频器(S120)还有一个特点就是都需要购置那个CF卡,否则干不了活。CU控制器和CF卡是必须的,功率模块是根据不同的电机容量对应选择的。就是这个特点。

G系列的都是单传,一个CU控制加一个功率模块,功率模块包括整流和逆变,CF卡可要可无。所以G系列的与老式的差不多,只是把控制单独拿出来了共享。

不知这么表述,是否有帮助?
我是你的朋友