回复:S120如何选型

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-19 21:26:50

4楼

嘻嘻,PM240-2谁订货了?谁率先使用了?我拭目以待。

我是做单传用需求,最高运行频率300Hz,转矩控制。G120明确是不行,矢量控制满足不了那么高的运行频率。怎么办呢?按照3楼y版的补充信息,这样选配:

CU320+CF卡+CUA+PM240-2,用伺服控制的P1300 = 20或22。最高运行频率可以允许超过600Hz,有转矩控制功能。这个价格加起来也比现在的6SE70售价低的多(6SE70现在涨了好几次价了,太贵了),以3kW为例,大约是目前6SE70现价的58%以内。

我今天才有点明白,能不能伺服,就是CU决定的,不是电机模块决定的。原来一直以为,CU和电机模块都有关系。现在才知道,只与CU有关。
我是你的朋友