硬连接主从系统,如果在主从之间参数传递无误的情况下出现主系统电流波动很大,从系统电流波动很小,至少说明一件事:从系统电流环滞后于主系统电流环。这有可能是1、主系统本身的机械特性就没调好,但传递给从系统的电流(或转矩)给定是滤波后的函数。2、主系统或者从系统的电流环没有调试好。3、本身的硬件问题。

建议主、从系统分别单独转速闭环转一下看有没有问题。如果都是没有问题,再做主.
16383对应100%,那自然是32768对应200%了。程序中就这么转换就可以。但是超过200%,就得用双字了,单字溢出。