展开查看
以下是引用纯属虚构在2014-09-03 18:05:20的发言 >2楼:zcomin侠你好这个现象不是经常发生,所以电机和负载脱开并不一定能发现问题。此现象发生的时候伺服并未动作,只是在接受命令的一刹那报错了。
以下是引用zcomin在2014-09-02 22:01:49的发言 >1楼:检查机械,如果电机...

引用1楼详细内容:

检查机械,如果电机和负载脱开后,还有故障,可以更换驱动器

很有可能就是在接受命令的那一刹那,,负载动了,,就有可能7450