to yming:
我的系统“堵转”的时候没啥问题,现场用这种方式的是CU250S-2带编码器的矢量控制,即使是“0”速也是有力的。  
我还有一些其他的机器,用的是CU240E-2PN,也是用这种控制方式,也没啥问题(这是因为我们的电机相对选的裕量就大些,负载较轻),堵转时的电流不大。

另外针对关联直流的问题,我的系统实现起来比较麻烦,我们做的是涂布机,一般都有个三四十米长(收放卷两台变频器就离这么远),并联直流母线太麻烦了。 所以开始的时候我是咨询想用PM250带能量回馈的。