PLC与传感器通讯,我之前做个。一台PLC和70台传感器采用Modbus RTU通讯,采用牵手接线方式,即,每个传感器的A接一起,B接一起,一个电源集中供电。但是太多,万一其中一个出现问题,整个通讯就中断 了,而且每个网段里最多接64台,后来没有考虑直接用接线端子这样并联。
采用方案是:一个HUB4个端口,一组12个传感器,需要3个hub,采用宇泰UT系列的4口的RS485HUB,传感器的485到HUB进线,然后HUB再串联(HUB串联占用了2个HUB的口,只剩10个口,),通讯没有问题,就是有个特点,HUB4个端口,每个端口可以同时接入2个传感器通讯没有问题,问题是串联的最后的一个HUB上4个端口不能同时接入2个传感器,接入后,就只有一个通讯。前面的2个都可以同时接入2个。对于末HUB不能同时接入2个传感器,是否可以用信号反射来解释这个原因呢?