1、自由功能块是需要先离线激活的。如何使用面板来激活,可以参照下面的步骤来做——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7972&loginID=&srno=&sendtime=
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3153&loginID=&srno=&sendtime=

虽然设备型号不一样,但是步骤是类似的。

2、需要购买右侧CUD板,否则可能出现CPU计算能力不足。就是说仅靠左侧标配的CUD板,可能不足以完全DCC的编程、计算能力。

存储卡是必须的,SINAMICS DCM 必须配置有存储卡才能使用DCC功能。否则下载DCC库文件时会报故障内存不足。