发布于 2014-11-22 11:06:06
6楼
嗯,所以说,有时候,对于装置里莫名其妙的冷僻报警值,可以不去管它,做好自己该做的、正确的安装和布线。问题自然就不再出现。
我记得曾有一个新的6SE70,上电以后,报F028,从来没碰到过这个故障,查故障信息,是说直流母线有问题,用示波器检查直流母线是正常的,于是电话咨询400技术支持,说明情况后,告诉我这个故障可以屏蔽。嘻嘻,我就将其屏蔽掉了。
问题的关键在于,出现故障,顺着手册说明指引的方向,检查自己的安装布线,是否符合规范,检查可能的原因是否有问题,如果确认无误,可以自信的将其屏蔽掉。
我是你的朋友