那当然了。
频率PZD数据是采用百分数比,参考值100%是P2000的单位值。
它采用16进制的4000H(十进制的16384)=100%。
所以你发送16384才能运行到P2000的频率值(50Hz)。
发送5000时,5000/16384*50(Hz)=15.26Hz。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?