300PLC中,你真的理解线圈,S指令,R指令,双线圈的问题吗?
大家一起讨论下吧:
network1:
A M 10.0
S M 200.0
network2:
A M 11.0
= M 200.0
仿真的时候,M10.0=1,M11.0=0......你会惊奇地看见M200.0=0;亲,你们还记得各种课本上说:只要S指令不遇到R指令,该位就一直保持吗,直到遇到R指令?
在看:
network1:
A M 10.0
S M 200.0
network2:
A M 11.0
R M 200.0
此时再次仿真,M10.0=1,M11.0=0......,确实M200.0=1了
你们知道这是为啥吗,哈哈哈哈哈哈哈哈?