以下是引用凌波微步在2014-11-13 11:37:40的发言 >147楼:1.WinAC是软PLC,CPU使用的就是电脑本身的,因此与传统的硬PLC是有区别的。
2.硬PLC的冗余是2套PLC,之间可以无缝切换;
3.一旦涉及2套以上的PLC的话,就不能称之为冗余了,而是表决机制;
4.举例:3套PLC互为备用,一套出现问题,另外两套谁来接管?这就需要进行表决;
2套PLC互为备用,一套出现问题,那么另外一套结果是毋庸置疑的;
这就是冗余与表决的本质区别。

以上仅是个人理解,欢迎拍砖!
以下是引用看雪001在2014-10-31 14:15:43的发言 >43楼:请问凌波微步:
这...

引用43楼详细内容:

请问凌波微步:
这个任务可以分解一下,两台WinAC控制器,一个外部PN - IO子站;1#WinAC发生死机或断网时,2#WinAC接管外部PN - IO;这样算冗余吧?需要些什么配置呢?

以下是引用凌波微步在2014-10-30 16:51:10的发言 >29楼:这已经不是冗余的概...

引用29楼详细内容:

这已经不是冗余的概念了,应该是表决机制!目前西门子还不支持!

以下是引用看雪001在2014-10-30 14:51:27的发言 >26楼:请问啤酒鱼大侠:
...

引用26楼详细内容:

请问啤酒鱼大侠:
有三台设备,各自使用了WinAC RTX 和PN- IO组成一套控制,因为担心工控机死机,如果这三台WinAC RTX之间能通过PN相互冗余,当1#cpu死机发生时,2#接管IO控制;2#发生死机,3#cpu接管2#IO;3#发生死机,1#cpu接管3#IO;要实现这些功能,在硬件和软件上有哪些要求吗?

很诚恳的回复,谢谢!
所谓表决,我理解就是对游戏胜负的判定。例如七局四胜(4 out of 7,记作4oo7),通常这是裁判规则,是建立在对等的基础上,而教练给的任务是“必须赢,且不能让对手赢两局”,也就是不能让比赛进行到第六局,否则出线无望,还是失败(fault)
冗余是有余度的,通常的冗余只是2余度。例如机械触点发生故障的概率是1/10,那么冗余一路后故障发生的概率降低到1/100,再增加一路冗余则降低到1/1000…
冗余是需要对故障进行表决的,即便只是2度冗余,也需要1oo1(一备一用)或1oo2(互备互用)的表决。凌波微步所说的表决是两路以上的控制器同时对输入计算,相当于多席位裁判。
这个帖子主题是通信,说到冗余很自然就想到环网,我想要的结果是在这个环网中能连接上两个或以上的cpu。
大道至简,知易行难