以下是引用Automann在2014-11-22 14:53:07的发言 >5楼:感谢各位版主,我问的是G120 V4.7。不同型号的变频器“抱闸打开”的意义不同吗?
是否有的抱闸线圈通电时轴被抱死,有的线圈断电是轴被抱死?变频器是根据当时的频率和电流来检测抱闸状态吗?
如果状态字16#EF37是正确的(第12位为0),“抱闸打开”应该是电机轴被抱死。
我也看到了zane版主给出的“ZSW1.11 1 = I, M, or P limit not reached”,只是有的中文手册说的是达到了限幅值。
ZSW的11/13/15位,都是极限值状态,与限位开关一样采用的是断开逻辑。
抱闸控制默认是得电打开,断电抱死