发布于 2014-11-23 08:59:10
8楼
zane版主说的得电、断点是指抱闸线圈得电、断电?还是第12位为1状态、0状态?
实际接线时没有接检测抱闸线圈电流的接线吧?如果是这样,第12位的状态应该与抱闸线圈得电、断电无关。这一位反映的是轴有没有被抱死。
从运行时的状态字16#EF37来看运行时第12位为0,应该是抱闸没有把轴抱死。所以我觉得低12位的“抱闸打开”(OPEN)只有一种解释:第12位为0时抱闸没有起制动作用。
我很少用变频器,这个问题是我代表初学者来问的,请大家不要见笑。
追求完美