我也考虑过这个问题,我对这个模块的4-20ma的电流输入问题的理解是:
1.使用二线制的变送器方式时,是由模块本身提供24V电流向变送器供电,电流是由模块的正端流出的,所以每一路都是单独的二根线才行.电流是由模块向外送的.