我也考虑过这个问题,我对这个模块的4-20ma的电流输入问题的理解是:
1.使用二线制的变送器方式时,是由模块本身提供24V电流向变送器供电,电流是由模块的正端流出的,所以每一路都是单独的二根线才行.电流是由模块向外送的.

2.使用三线制的方式时(当然,你的变送器仍是二线制),是由外部的电源给变送器供电,电流是由模块的正端流入的.所以我认为你此时可将模块设置成三线制工作方式就可以使用了(可能需要调整模块侧面的设定块,这个我一时记不清了,可与使用说明对照一下.).将电源的正端接模块输出的正端,模块的负端是电流流出端,与变送器的正端相接.电源的负端一用根线引入到变送器使用现场接变送器的负端.只要你可以在变送器使用现场将各个变送器的负端都连接到一起就可以使用了多只变送器了.