回复:与西门子S120 440变频器连接的电缆的选择

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36710
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-23 10:11:59

2楼

第一,如果能花钱多,当然是四芯的带屏蔽的电缆最好了,否则JBQ(橡胶软线电机引出线)四颗,然后外部再用金属桥架屏蔽敷设。再次,采用一般的塑胶电缆也是四颗,金属桥架屏蔽敷设。注意电机与变频器输出电缆线一定要四颗线,不能三颗线(PE线是必须的,一起走线),再一个是屏蔽,线缆要屏蔽,不管采用什么手段,多花钱还是少花钱,屏蔽必须要有。

第二,线径的选择,根据系统的额定电流(或实际使用电流)选择匹配的载流量30-50A电流,选10mm方截面,100A选16mm方,150A选25mm方....,再大的电流可以考虑并联电缆的应用。但是条件是电缆线长度要短,不要超过30m。

第三,编码器电缆,一定要用专用的编码器电缆。这个不要省钱,用德国进口(好像叫缆普)的编码器电缆最好(我用着很不错,啥事没有,抗扰能力很强),因为编码器电缆不好导致的信号不可靠,真的很头疼。还不如无编码器呢。所以选择了VC控制方案,编码器的电缆一定要选好的。千万。