以下是引用Automann在2014-11-23 08:59:10的发言 >8楼:zane版主说的得电、断点是指抱闸线圈得电、断电?还是第12位为1状态、0状态?
实际接线时没有接检测抱闸线圈电流的接线吧?如果是这样,第12位的状态应该与抱闸线圈得电、断电无关。这一位反映的是轴有没有被抱死。
从运行时的状态字16#EF37来看运行时第12位为0,应该是抱闸没有把轴抱死。所以我觉得低12位的“抱闸打开”(OPEN)只有一种解释:第12位为0时抱闸没有起制动作用。
我很少用变频器,这个问题是我代表初学者来问的,请大家不要见笑。
SINAMICS G系列的状态字的第12位抱闸制动和MM4不太一样。它的逻辑控制要比MM440多。
G系列的状态字遵照PROFIDrive行规,实际控制抱闸是r0899.C。第12位抱闸制动=1代表抱闸继电器输出给电、动作,抱闸打开;电机轴可自由转动。G系列的功率模块是单独的抱闸输出(不是MM440的输出继电器);当使用安全制动继电器选件时,该选件不是继电器触点,而是晶体管。并且该继电器只有一对常开触点。
52.C和P1215对抱闸制动配置有关。如果P1215=0(无抱闸),该位就是=0。
当P1215=2时,上电后就一直保持=1。始终让抱闸处于打开状态。
常规运行是要考虑供电、装置断电后,设备能够抱闸制动。所以电机一般都是断电制动。
有些情况下,电机没有抱闸,但需要在开始运转后加载,这时可以BiCo抱闸制动为其反相输出。