展开查看
以下是引用Automann在2014-11-23 08:59:10的发言 >8楼:zane版主说的得电、断点是指抱闸线圈得电、断电?还是第12位为1状态、0状态?
实际接线时没有接检测抱闸线圈电流的接线吧?如果是这样,第12位的状态应该与抱闸线圈得电、断电无关。这一位反映的是轴有没有被抱死。
从运行时的状态字16#EF37来看运行时第12位为0,应该是抱闸没有把轴抱死。所以我觉得低12位的“抱闸打开”(OPEN)只有一种解释:第12位为0时抱闸没有起制动作用。
我很少用变频器,这个问题是我代表初学者来问的,请大家不要见笑。
第12位虽然是状态字,但却是抱闸控制的控制位,这一位一般会被引至变频器的输出位,或传送给PLC再由PLC去控制抱闸的动作,K侠的6ES70的抱闸控制图也说明了这一点。
说到底,这不能单纯理解为一个状态,表达了的含义是变频器允许松闸了,同时又是一个命令位,告诉控制系统可根据此位的状态控制抱闸。