以下是引用aa13123在2014-11-22 12:46:40的发言 >6楼:简单的分析,参数不改变的情况下,F015故障就应该是编码器环节有问题,可以用示波器监视一下编码器的反馈信号,看其输出到CUVC接口的曲线是否符合电机速度变化规律。以前遇到过换一个新编码器上机后,还报故障,一检测反馈信号,发现编码器竟然是个坏的,重新再换一个上电运转就正常了。
您好!是看K91值吗