发布于 2014-11-23 22:25:21
11楼
除了“逐行扫描”这个重要的原理之外,PLC还有一个“扫描周期”的问题要弄清楚。
比如:
network1:
AN M 200.0
S M 200.0
network2:
AN M 200.0
= M 11.0
这个程序画3个时序图:1,扫描周期;2,M200.0;3,M11.0
那么:1,扫描周期它是宽度不等的方波;2,M200.0是常on;3,M11.0是常off
接着,将这个两段程序顺序颠倒,时序图1和2不会发生变化,但3会在且只会在第一个扫描周期接通为ON
大道至简,知易行难