回复:预充电问题

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-24 11:45:24

13楼

预充电和闲置过久后对变频器充电是不一样的。如果变频器MICROMASTER,闲置时间过久,使用之前必须根据操作说明对直流母线电容进行充电操作。
充电操作原则如下:

1、存放时间小于1年:
无须充电操作。
2、存放时间 1 - 2 年:
第一次ON命令之前,变频器必须通电1小时。
3、存放时间 2 - 3 年:
使用调压电源给变频器充电:
。 加 25% 额定电压30分钟,然后
。 加 50% 额定电压30分钟, 再
。 加 75% 额定电压30分钟, 最后
。 加 100% 额定电压30分钟。
4、存放时间大于3年:
使用调压电源给变频器充电:
。 加 25% 额定电压2小时,然后
。加 50% 额定电压2小时, 再
。 加 75% 额定电压2小时, 最后
。 加 100% 额定电压2小时。

使用调压电源对变频器充电的操作方法:
可调电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相 / 三相 230V AC的变频器, 可采用单相 230V AC / 2A 调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+ 接 L1 、 N 接 L2 或 L3 )。 由于是同一个整流器,因此所有的直流母线电容将同时充电。
高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如400V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用小容量的电源(2A足够)。
使用电阻(白炽灯)对变频器充电的操作方法:
如果直接连接供电电源给驱动装置的直流母线电容充电,充电时间应至少为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且必须在供电电源的三相回路中串联电阻:
a) 400V 驱动装置: 使用 1k/100W电阻(如 Vishay 公司的产品:GWK150J1001KLX000)。 在电源电压不大于400V的情况下,也可以使用100W 白炽灯。如果使用白炽灯,在整个充电过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。
b) 690V 驱动装置:使用 1k/160W电阻(如Vishay 公司的产品: GWK200J1001KLX000)。
400V驱动装置充电电路示例