现场1台压缩机一直启动失败,电机参数:2极 鼠笼式异步电机 转速2978 电流152.3A 服务系数1。17
90kw 软启动接线方式:内三角 电机旋转方向:反向 主开关:200A 3vl37 20系统保护型塑壳
启动参数:参考手册压缩机进行设定
启动方式:电压斜坡+电流限制
启动电流:152。3A
转速2978
限流 400%
启动时间10s 其他参数默认
问题现状:电机启动后约3秒左右到达限流电流,持续4秒左右,电机在持续期间开始出现抖动,转矩维持在214左右,没有达到最大,主开关跳闸(可能存在热记忆),参考波形,电流在600A左右维持了4秒左右,应该在断路器的跳闸范围内。
请教开关跳闸的原因,及处理对策(时间延长无法解决此问题)