自动化与驱动系统他不是某一个装置的问题,作为系统,是各个环节匹配和链接问题。装置不行,不一定就是不行,如果周围上下连接环节有能力配合,问题也是可以协调解决的。就怕机械和周边的其他环节都被定死了,只是选择驱动,这样对驱动的要求就相对的苛刻了。问题也不太好办。所以系统的结构设计和选型,是系统工程,需要对各个环节的特性熟悉,且相互兼顾特性。做到无缝匹配。

举例,MM440和VC,他们对现场环境、功能是不同的。在最初设计和选型时,就应考虑到各自特点的适应条件,一旦选错,结果就是很棘手和被动的。

我们在使用MM440和VC的选择上,同是SLVC,选择MM440那就只能用于最高转速200Hz,而转速超过250Hz的系统,就要选择VC,再有,同是一个产品,有需要外部闭环控制的场合,比如转矩闭环,那MM440就不行,就得用VC,因为VC有模拟量的运算自由功能块,MM440没有。等等。至于炸装置,我想还是使用环境问题,VC和MM440在这方面都是一致的,没什么区别。