回复:变频器正转可调速,反转固定频率,应该怎样设置?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-24 19:57:40

2楼

看了一下MM440的功能图。如果是MM440的话,可以实现楼主的工艺要求。如果是6SE70,那就更没问题了。

对于MM440,实现其工艺要求的基本思路:

正向运行,采用主给定0-10V信号接入(参数为P1070),反向运行,采用一个固定值设置接入主给定附加通道(参数P1075)。

对于附加的固定值设置,要将其与正反转开关的信号联锁,当正转时,固定值为0,主设定只能是0-10V的可变信号调速;当反转时,反转开关动作,使给定通道信号极性变号,同时将固定值接入主给定的附加通道。此时主给定的0-10V设为0即可。