展开查看
以下是引用kdrjl在2014-10-28 19:17:02的发言 >1楼:补充下,1楼的情况,是因为调试时出现了一次飞车,才断轴的。飞车是怎么产生的呢?7.5kW电机,控制系统是CU240B-2,它设置了恒转速控制和恒扭矩控制两种模式,CU通讯采用RS 485,PLC是S7 200。因为开关量的PZD没有设置好,本想恒转速控制运行,实际内部命令给定是恒扭矩,导致100%扭矩给定直接加到扭矩设定通道上,一合闸启动,电机是阶跃转矩给定100%,直接以电流限幅对空载下的电机加速,转速瞬间飞起来了。直接把轴切断了。当时台架的响动如同发动机点火运行的实验场面,有点吓人。
此故障提示,调试状态,应该先在离线状态,把各个开关量和模拟量逻辑关系调试好,确认无误,然后再启动运行。教训呀。
教训啊。还好没人身安全事故,不然就搞大了。现场调试,安全第一,尤其是人身安全,这搞不好真把你逮进去,判你2年也是有可能的。