引用29楼详细内容:
具体能不能用多股铜电缆,要看具体情况。发射天线需要的是对地电容,它和串联的电感谐振构成能够发射的谐振频率。因此不能螺旋形成电感。有线传输则不然,它不需要(而且要避免)对地(短路)电容的存在。完全可以使用多股铜线。例如:PN的电缆,又如,测试的电力猫,500M(射频范围)传输速率。我印象中,DP电缆也不都是独股单芯一种,也有柔性、多股的规格用于反复弯曲的场合。查查手册。
引用27楼详细内容:
这是不是 可以解释为什么DP紫色专用通讯电缆 虽然线径细 但是依然采用单芯硬线 而不是多股软线的主要原因呀
引用23楼详细内容:
嘻嘻,楼上说的蛮有道理呦。电感元件是电流的低通元件,电流频率越高电感阻抗越大。我们知道,在变频器系统中,干扰噪声的频率都是很高的,因此接地系统要做到无感,或者是尽量做到无感。大面积接地,就是一个无感接地的描述和规则。故事一则(亲历)我的专业启蒙老师曾经告诉我,文 革 时期,他没有参加任何的群众组织,是个逍遥派,那时,兴玩儿无线电,他是一个无线电的爱好者。学校都放假了,实验室的仪器设备,随便用。他曾经尝试无线电的天线,用一颗1m长的多股铜线和独颗铜线(截面相同),进行某频段的发射和接收信号测试,仅仅1m长的多股铜线,信号衰减很大呢。由此证明,那么短的多股导线所产生的电感,在一定的频段信号,就会明显的衰减。这个故事告诉我,对于长线传输的信号,用多股导线作为信号线,线本身就是一个电感,如果信号的频率低,没感觉,信号频率高,就起作用。