回复:s7200 PID 超底限报警后给Q0.0接通继电器报警,如何解除报警

西山炮台

  • 帖子

    148
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-25 12:54:35

2楼

展开查看
以下是引用走起在2014-11-19 16:17:51的发言 >楼主:s7200 PID 超底限报警后给Q0.0接通继电器报警,如何解除报警?
因为报警后,我想添加一个复位按钮,然后给I0.0,然后通过一个上升沿,置Q0.0为0,解除报警,虽然这时PID的超底限可能还是在报警范围,只要工作人员确定了,可以通过解除报警,给Q0.0置位0?

因为我在PID整定时,出现报警时,我是直接在状态表中将Q0.0强制为0,取消报警的,不知道通过上面的方式可不可实现这个Q0.0强制为0的效果。我担心PID会不会重复给Q0.0置1报警?只有强制才能关掉报警?
PID通过中间变量的上升沿置位Q0.0
报警复位I0.0通过上升沿复位Q0.0
这样就可以。
当PID的超低限再次出现时,还能够使能报警
评论