发布于 2014-11-25 14:06:00
5楼
温度检测不准,不是大问题。
1、有信号,有读数,一般说明连接线路问题不大;
2、有偏差说明,还是不准确,应该不是软件问题,请考虑:
-对应不同型号的热电偶,是否对应使用了补偿导线;
-检测位置的温度是否有变化,是否读数是准确的,就是现场温度(在现场其它方式测量)没有测量准确;
-是否可以使用热电阻类测量器件替换测量,确认温控仪-仪表端没有问题,或者更换一个热电偶测量确认。
不知半年前楼主的问题是否已经有答案了?
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan