一具体没有研究过。不过好像说什么高低调位了。OMRON的变频器也是MEMOBUS的。我直接用库程序通讯没有原则性错误。也忘记了数据怎么排列的。反正就是可以通上的。
楼上那图,那文件说的是两种协议的区别。这文件我也有。
点击此处查看附件你要先别管协议的差异。用通讯向一些已知内容的地址读取数据,例如母线直流电压,或者物理输入点状态。读过之后再把手上的数据从新堆砌出正确的次序,那么你再按照这样的次序还原任何读上来的数据。
地址错的话,就渔翁撒网,地址一个挨一个的读,或者一下读他40个数据上来。有的地址只能读32位,有的地址可以读16位。我读过哪个变频器的数据,一定要读32位,就算有16位是别的没有用的,读上来再算。
最后说一句:
modbus地址应该是457361。(很大可能要加一)