单位北山变电所验收,变电所送电之前需要电源核相。3号、4号进线柜电源为下进线,采取其它负载开关小车推出,合3号、4号之间的母联,之后推进3号、4号开关小车合3号4号断路器。
1、接着前往上级变电站竹园降压站,在竹园降压站把北山3号电源开关断路器断开,小车摇出上下隔离拉开,合接地刀。打开后盖去掉输出端a、b相负荷线,剩下c相负荷线。把北山4号电源开关断路器断开,摇出小车并拉出放在小推车上,打开遮挡板,为核相做准备。北山3号电源开关拉开接地刀,摇进小车,合断路器。此时北山4号电源开关负荷端c相通电。在4号电源开关处使用核相仪核相,依次核实负荷端c相与进线端c相是否为同相,与进线端a、b相是否为异相。
2、把北山3号电源开关断路器断开,小车摇出上下隔离拉开,合接地刀。打开后盖接上b相负荷线,剩下b、c相负荷线。北山3号电源开关拉开接地刀,摇进小车,合断路器。此时北山4号电源开关负荷端b、c相通电。在4号电源开关处使用核相仪核相,依次核实负荷端b、c相与进线端b、c相是否为同相,相相之间是否为异相。
3、把北山3号电源开关断路器断开,小车摇出上下隔离拉开,合接地刀。打开后盖接上a相负荷线,剩下a、b、c相负荷线。北山3号电源开关拉开接地刀,摇进小车,合断路器。此时北山4号电源开关负荷端a、b、c相通电。在4号电源开关处使用核相仪核相,依次核实负荷端a、b、c相与进线端a、b、c相是否为同相,相相之间是否为异相。
(以上是个人总结,非正式工作措施。此外由于论坛等级不够,过程图解暂时不能上传,请大家包含。)