回复:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-25 21:25:10

1楼

P128是过载倍数的设定,也就是按照实际使用的最大电流来设定;

P383热时间常数,单位为s,而电机这个数据一般都是提供min,所以要乘以60以后,输入该参数。第三方电机,可以向电机制造商索要这个参数。也可以自己估算(根据经验)。

P384负载限制100%对应电机的额定电流。

F020-有电机温度传感器监控的保护;F021-没有电机温度传感器监控,内部计算的超温保护。

以上为我个人的理解。其实手册(大全)上写的也挺明确的。