PROFIBUS 通信 OBT(optical bus terminal)只适合连接无光纤接口的PROFIBUS站点(一个电气接口和一个光纤接口)到集成光纤接口的光纤网络上,其本身是一个有源的的网络元件,在网段里也是一个站点不能组成环网,中间一个断整个网络将不能工作。塑料光纤最长50米,PCF光纤最长300米, OLM(optical link modul)模块将电信号转换成光信号然后再组成光纤网,用的较多,通讯距离长,可组成冗余环网 一个网段最多32个站点,一条总线上最多9个中继器,中继器本身占用一个站点,可用其分段 通过PROFIBUS-DP连接智能从站 Address type :选择为input 对应I区,选择output对应Q区 Length:设置通讯区域的大小最多32个字节 Unit:选择按字节或字来通讯 Consistency:选择all表示打包发送每包最多32字节 通讯区的大小与CPU型号有光,最大为244字节 SFC14(DPRD_DAT)解开数据包放在指定区 SFC15(DPWR_DAT)对指定区打包发送出去 CP342-5作为主站和FC1/FC2的应用,比如与ET-200M的通讯